七、实际应用中,主次梁的情况较多,需要结合7.1.6-1和应7.1.6-2的规定,合理应用,减少设计施工难度和系统造价。如下图所示:次梁高度适应7.1.6-1条款要求,溅水盘与顶板的距离(h)不应大于300mm,同时溅水盘与次梁底面的垂直距离(h2)应为25mm~100mm;当洒水喷头与主梁的距离不满足第7.2.1条的规定,溅水盘与顶板的距离(h1)可适当放宽但不应大于550mm,达到550mm仍不能满足规范第7.2.1条的规定时,应在主梁底面的下方增设洒水喷头(溅水盘与梁底面的垂直距离应为25mm~100mm)。福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎您的来访。
如下图所示,根据7.1.6-1要求,梁高不超过300mm的楼板,可直接在梁底面下方的平面上布置洒水喷头,溅水盘与顶板的距离(h1)不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离(h2)应为25mm~100mm。五、7.1.6-2条款:“在梁间布置洒水喷头”是指“喷头溅水盘高度不低于梁底面”的布置方式:如下图所示:根据7.1.6-2条款要求,当梁的高度超过300mm时(或虽然不超过300mm但不能满足7.1.6-1要求),需要在梁间布置洒水喷头。溅水盘与顶板的距离(h)应满足75mm~150mm;洒水喷头与梁的距离(a、b),应满足第7.2.1条的规定,确有困难时,溅水盘与顶板的距离(h1)可适当放宽但不应大于550mm,h1达到550mm仍不能满足规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头(溅水盘与梁底面的垂直距离应为25mm~100mm)。六、7.1.6-4是对7.1.6-2的补充,在梁间布置洒水喷头可以采用不等距方式,可按7.1.2规定采用矩形或平行四边形的方式。
石峥嵘:本文主要讲解《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.6的主要概念,针对设计施工难点,以及条文概念、梁板结构形式,用简练的方式解决各类梁板结构的洒水喷头设置问题,附:应用示例。7.1.6主要概念的理解,洒水喷头应用示例一、规范中所指的梁或其他障碍物的高度,都是指突出楼底板的高度。二、梁具有挡烟蓄热作用,有利于梁间喷头受热,因此,密肋梁板和满足条件的梁高不超过300mm的楼板,可直接在梁底面下方的平面上布置洒水喷头。三、7.1.6-3条款中:“密肋梁板底面”就是“密肋梁底面”,溅水盘与密肋梁底面的垂直距离应为25mm~100mm;四、7.1.6-1条款中:“在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头”,是指喷头溅水盘设置平面的高度低于梁或其他障碍物底面的布置方式: