碳钢圆形防火阀是不能当作风量调节阀的,必须在防火阀前端安装风量调节阀,但实际应用中经常用可调节的防火阀一般是五档风量可调。
碳钢圆形防火阀检查接线是否正确,检查模块启动时,电源输出是否正常。手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大;用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的调节弹簧,调整一下。
碳钢圆形防火阀特别是如果回风,送风均安装防火阀之后,新风取风口就没有必要在安装防火阀了。并且一般取风口位于室外,且按照规范要求与排烟口保持10m以上的水平距离或3m以上的垂直距离(排烟口在上),一般烟气不会从新风口进入空调,所以一般不需要安装。