设备间电缆铺设与电气连接 1.电缆铺设 ?控制屏电源线采用4芯KVVR2.5mm2的电缆; ?消防柜温湿度监控单元电源采用3芯KVVR2.5mm2的电缆; ?控制屏到变压器端子箱(6芯)、控制屏到消防柜(6芯)、控制屏到报警终端(10芯)之间的电缆采用KVVR1.5mm2的电缆; ?变压器端子箱到控流阀、到瓦斯继电器、到探测器及探测器之间的线缆采用3根2芯1.5mm2的阻燃防火电缆。
装置运行 调试完毕,即进入运行工作状态。 在灭火装置运行工作期间应注意观察控制屏上信号灯的指示,一旦发现不正常的信号,应立即查看变压器。当变压器发生火灾时,应首先把变压器从电网中切除,如灭火装置处在自动灭火状态下,装置将开启排油阀和注氮阀进行自动灭火;如变压器需要手动灭火,将方式选择开关置于手动位置,按下手动启动按钮SB3,强制起动灭火装置。
防火灭火 当控制中心接收到以下信号: ?温度探测器信号; ?重瓦斯继电器信号; ?断路器跳闸信号(可选); 控制中心确认变压器存在重大火灾危险,发出声光报警。如系统处于自动状态,将启动消防柜,排油泄压,注氮灭火。