?管道 在变压器的注氮孔处焊接一个接头并安装一个注氮连接阀(可用碟阀),由变压器厂家完成,连接阀与注氮管道法兰配合(法兰尺寸见下图),连接阀到消防柜的连接管道建议由变压器厂根据具体灭火箱位置完成,由本公司指导安装。
消防柜(灭火箱)设计与现场安装 1.作用 消防柜由排油注氮电磁阀机构、氮气瓶及温湿度监控单元组成,控制排油注氮电磁机构动作,排出变压器高温油体,注入氮气,扑灭火源。 2.工作电源 交流220V 500W(温湿度监控单元工作电源)。 3.安装
当变压器内部发生故障,油箱内部压力急剧增加,引起气体继电器跳闸动作,若变压器的温度继续升高,探测器达到动作温度,其感温元件熔断,触头接通,电磁机构动作,把快速排油阀打开,开始排出高温油层。***0~20秒后,开启阀把氮气瓶打开,氮气通过减压阀、开启阀、注氮管路进入油箱底部,迫使油箱内部变压器油循环,使油箱下部较低温度的油和顶层高温油混合,除热油层,并使表层油温度降到闪点之下,油箱内部火焰自动熄灭。