JB3336 电站设备自动化装置通用技术条件 GB/T 1226 一般压力表 GB 5099 钢制无缝气瓶 GB/T 8979 纯氮 GA 61-2002 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 GA 835-2009 油浸变压器排油注氮灭火装置 CECS187:2005 油浸变压器排油注氮技术规程
本装置采用直流电源供电,工作稳定;信号与逻辑关系成立后,才启动电磁机构立即灭火,排除误动的可能,灭火时间短; 限制内部故障引起火灾的损坏范围,减少变压器火灾造成的损失; 结构紧凑,易于安装; 不受水源等地理环境限制,不会冻冰,阻塞;有效解决了我国华北、西北、东北等三北地区,因水资源缺乏而形成的“以水定所”的被动局面。
感温探测器设计与现场安装 1.作用 探测变压器油箱体温度。当火灾发生时,感温探测器将高温信号传递给控制屏。 2.相关参数 数量:6只(标配); 连接方式:并联连接,或逻辑关系; 起跳温度:13010℃; 接点容量:220V DC 5A; 属一次性消耗设备。 3.安装 采用螺栓固定在变压器顶部的支架上,探测器头部要相对水平面向下倾斜2%,且探测应均匀分布在变压器顶部