整体布局 1.消防柜宜靠近变压器布置。 2.消防柜排油管应接至事故油或储油罐等变压器事故泄油设施。 3.控制柜宜安装在相关控制室内。无人巡视的场所,应能将信息远传至有人监控的场所。
本装置采用直流电源供电,工作稳定;信号与逻辑关系成立后,才启动电磁机构立即灭火,排除误动的可能,灭火时间短; 限制内部故障引起火灾的损坏范围,减少变压器火灾造成的损失; 结构紧凑,易于安装; 不受水源等地理环境限制,不会冻冰,阻塞;有效解决了我国华北、西北、东北等三北地区,因水资源缺乏而形成的“以水定所”的被动局面。
在灭火装置投入使用前,需对灭火装置进行如下调试: 1.关闭变压器至灭火箱的排油和注氮管路上的蝶阀; 2.拆除灭火装置控制屏中排油阀开启信号连线(XT端子5和6)和注氮阀开启信号连线(XT端子7和8); 3.接通双电源断路器D1-ZK1或D2-ZK2,直流电源信号指示灯灯1#电源投入7HLRD或2#电源投入8HLRD亮; 4.接通控制信号断路器QM1,系统接入; 5.旋转开关SA1在退出位置,控制屏退出信号灯亮; 6.旋转开关SA1在投入位置,控制屏投入信号灯及消防柜上电源指示灯亮;