目前广泛使用的七氟丙烷和六氟丙烷等均属于氢氟烃类,也就是说,这些灭火剂将在2024年开始逐步冻结使用。依此,1230将获得巨大的发展机遇!福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎您的来访。
1230灭火设计浓度低(约4.5至6),常温常压下液态,不会像其他气体灭火剂一样自动扩散并渗透,在全淹没系统中,怎样让非常有限的灭火剂迅速雾化并渗透到保护对象内部(比如机柜及电气设备内部空间),这是需要面对的问题。不适当的雾化方式,将直接影响灭火效果。3、规范标准缺失:目前《全氟己酮灭火剂》(标准)和《预制式全氟己酮灭火装置》(团体标准)已立项,离颁布实施尚有时日。关键是,管网式系统标准尚末立项,其管网系统的应用,更需时日!二、1230-未来可期!1、七氟丙烷等氢氟烃类的冻结使用,是必然趋势!安全、经济、洁净,是七氟丙烷灭火剂的经典标签,可以说,七氟丙烷不退,就难有1230的机会!2016年,在卢旺达首都基加利举行的《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会上,近200个以协商一致的方式达成了历史性的限控温室气体氢氟烃类协议,我国将在2024年前逐步冻结使用氢氟烃类。
一、1230-道远!1230在国外的应用已有近20年历史,但在国内,1230灭火装置却刚刚起步,鲜有应用,主要受制于以下因素:1、吸水、腐蚀性:如前所述,常温常压下,1230属于无腐蚀、高绝缘性液体,容易挥发,短时间接触是安全的。但是,1230属酮类物质,易吸收空气中的水分,并与水发生裂解反应,产生酸性物质,可腐蚀金属部件及密封件。实验表明,吸水后的1230对铁质和铜质等金属材料、部分橡胶和塑料件均有较大的影响。这就对1230的生产、储存、灌装提出了更严格的要求,需严格控制灭火剂中的水分,否则可能腐蚀储瓶内壁和瓶头阀体。2、雾化喷放问题: