消防排烟防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
消防排烟防火阀当条件受到限制时,可设置在空间内,空间邻近的围护结构应选用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两头应有600mm以上的空间。
消防排烟防火阀地下室可近似看作一个封闭气体空间,火灾时,按照《高层民用建筑设计防火规范》规定:“在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。”