8.4与设备相连的管道安装(1)与设备相连的管道安装应符合设计和设备制造厂的有关技术要求的规定。(2)管道安装应确保不对设备产生附加应力,做到自由对中。(3)与设备相连的块法兰连接螺栓应松开,呈自由状态,并检查法兰的平行度和同轴度。(4)管道与设备形成闭合时,应在联轴节上架设百分表监视设备的位移,当转速大于6000 rpm时,其位移应小于0.02mm,当转速小于或等于6000 rpm时,其位移应小于0.5mm。福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎您的来访。
(3)管道与设备连接前,应防止相对,在自由状态下检查法兰的平行度和同轴度。(4)安全阀应垂直安装,在投入试运行时,要及时调校安全阀。安全阀的调校在系统上进行,开启和回座压力要符合设计文件的规定。(5)阀门安装前,按设计文件核对其型号,并按介质流向确定其安装方向。当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;如以焊接方式安装时,阀门不得关闭。(6)管道安装的允许偏差应符合下表的规定:8.3一般管道安装(1)管道安装前与管道有关的土建工程已完工,需要配管的设备安装经检验合格,并办理中间交接手续方可进行配管。(2)对已预制好的管道进行检查,与图纸核对无误。(3)管道应严格按照图纸进行安装,做到横平竖直,有坡度要求的管道,其坡度、坡向应符合设计要求
7.3注意事项(1)安装方案需合理、详细、可靠,预计到所有可能发生的不利情况,并考虑应急预案。(2)根据钢结构吊装计划以及总承包商要求安排吊装计划;(3)保证焊接质量。8、管道安装技术8.1安装原则管道安装顺序本着分片区、分系统,先大直径后小直径,先下层后上层,先难后易,先上管廊后连设备,与设备相连接的管道原则上是从里向外配,以减少焊接应力对设备安装精度的影响,室内与室外管线的碰口应留在室外。8.2安装要求(1)管道在安装前应对设备管口、预埋件、预留孔洞、钢结构等涉及管道安装的内容进行复核。(2)与传动设备连接的管道,安装前内部要处理干净,焊接固定管口一般应远离设备,以避免焊接产生应力对传动设备安装精度的影响。