太原隔热岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布盖好,防止下雨渗漏于岩棉板内侧;岩棉板转角处裸漏岩棉板的部位,使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固;石材接缝处打硅酮密封胶必须严密,防止出现热桥,在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接,埋件此处是热桥,在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。防火岩棉板铺贴完毕后检查岩棉板的锚固点、平整度及相连板块之间衔接质量,合格后方可进行干挂石材工作。
太原隔热岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm,选8*120mm/10*140mm的锚固螺栓进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10/12mm,孔深为120-150mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合用塑料膨胀螺栓安装并坚固,锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm;锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点,锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。
太原隔热岩棉板施工时,操作工人应佩戴好劳防用品,做好职业健康保护,并注重施工安全。岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法,涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后,应先将保温板下端与基层粘贴,岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设,并应采取边铺边锚固,板缝应自然靠紧,板间缝隙不得大于2mm。