防火阀检查接线是否正确,检查模块启动时,电源输出是否正常。手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大;用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的调节弹簧,调整一下。
防火阀特别是如果回风,送风均安装防火阀之后,新风取风口就没有必要在安装防火阀了。并且一般取风口位于室外,且按照规范要求与排烟口保持10m以上的水平距离或3m以上的垂直距离(排烟口在上),一般烟气不会从新风口进入空调,所以一般不需要安装。
防火阀首先作业前做好请点工作,并穿戴好个人劳动防护用品,穿戴好安全帽,劳保鞋; 其次:FAS主机必须在手动位置。 再次:做好人员,工具出清,告知车站值班人员处理情况,并做好销点工作。