山东3.0.17 GB51251第3.3.1条和第4.4.2条中的50m和100m均为系统服务的楼层高度,而非建筑高度。江苏1.3.6.3.(一).11、地下楼梯间计算建筑高度和层数时,地下室高度即地下楼梯间高度,层数即为地下室层数,与地上无关。镇江33、GB51251第4.4.2条对于建筑高度在50m到100m内的公共建筑,其排烟系统每段竖向高度不应超过50m,应理解为系统服务楼层的高度不超过50米,且风机应位于系统高度以内。苏州4、关于防烟和排烟的分段高度:规范中的50m和100m均为服务区间的高度,而非建筑高度。如公建地上48m,地下5m,地上+地下大于50m,则需要分段排烟。另外,如风机未放置在服务区间,风机的压头要考虑非服务区间的损耗。福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎您的来访。
广西4、GB51251第3.1节中的“建筑高度”用于建筑的定性,与GB50016一致。第3.3.1和第4.4.2条中的“建筑高度”指用于对防排烟系统分段设置时的系统服务高度(即该防排烟系统所服务的楼层)。如:(1)公建地上48m、地下4m,地上+地下大于50m,则需要分段排烟。(2)住宅建筑高度不大于100m,但地上加地下合计超过100米,若地上地下的前室均需设置加压送风系统,则加压送风系统需分段独立设置。(3)住宅建筑高度99m,但加上楼梯间突出屋面部分,实际服务高度超100m(不包含地下室楼梯),这种情况不需分段加压,楼梯间突出屋面部分不计入服务高度。甘肃1.0.3除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内的消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照“建规”有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。
山东3.0.2公共建筑整体高度超过50m,对仅服务于50m及以下独立部位的防烟楼梯间及其前室可以采用自然通风系统。济南4、GB51251第3.1节中的“建筑高度”用于建筑的定性,与GB50016一致。第3.3节“机械加压送风设施”、第4.4节“机械排烟设施”中的“建筑高度”应看所指对象,用于对系统分段控制时,指的是“系统服务高度”。总服务区域不超100米时,不需要分段设置。云南3、GB51251第3.1节中的“建筑高度”用于建筑的定性,与GB50016一致。第3.3节“机械加压送风设施”、第4.4节“机械排烟设施”中的“建筑高度”应视所指对象具体分析,用于对系统的分段控制时,指的是“系统服务高度”。例如,第3.3.1条中的“每段高度”可理解为系统服务高度,即机械加压送风系统和机械排烟系统所服务楼层的建筑高度。广东一.26、防烟和排烟的分段高度中的50m和100m均为系统服务区间的高度,而非建筑高度。如:公建地上48m、地下4m,地上+地下大于50m,则需要分段排烟。