2.2过载报警措施1)通过热继电器发出声光信号(配电箱体上的报警器或指示灯)报警,而不是让接触器跳闸。2)通过热继电器发出信号给火灾自动报警系统、BA系统等显示报警功能,而不是让接触器跳闸。3)通过电流互感器采集电流值,通过计量仪表向BA系统、环控系统等进行越限告警,达到报警目的。说明:由于线路在无过载保护时,过载长期运行会带来线缆过载引发火灾等危害,故应尽量设置过载保护,当不能设置时报警功能须可靠。【仅火灾发生时才运行的设备,可只发声光报警信号,平时也需运行的设备除发声光报警信号外,也应向火灾自动报警系统或BA等系统发出过载信号,便于维护管理人员及时维护】福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎您的来访。
《低压配电设计规范》GB50054-20116.3.1配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害之前切断电源。条文解释:6.3过负荷保护6.3.1电气线路短时间的过负荷(如电动机启动)是难免的,它并不对线路造成损害。长时间即使不大的过负荷也将对线路的绝缘、接头、端子造成损害。绝缘因长期超过允许温升将因老化加速缩短线路使用寿命。严重的过负荷(例如过负荷100)将使绝缘在短时间内软化变形、介质损耗加大、耐压水平降低,导致短路,引发火灾和其他灾害。2.主要措施2.1过载不动作措施断路器采用电磁式脱扣器,或采用电子式脱扣器无过载功能。【通常断路器不能做到只报警不动作,故不能保留热脱扣和过载保护功能】
消防负荷过载只报警不动作技术措施1.规范要求《低压配电设计规范》GB50054-20116.3.6过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。条文解释:6.3.6线路短时间的过负荷并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,即使牺牲一些使用寿命也应保证对重要负荷的不间断供电,例如消防水泵、旋转电机的励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等,这时保护可作用于信号。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20087.6.4配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。