碳钢70度防火阀是不能当作风量调节阀的,必须在防火阀前端安装风量调节阀,但实际应用中经常用可调节的防火阀一般是五档风量可调。
碳钢70度防火阀如果只是部分打不开,那应该不是接线问题,当然也不排除个别现象还有可能是风阀执行器问题,比如机械部件太紧了,弹簧力量不够,可能性比较大。
碳钢70度防火阀应该设置在与空气流动方向相同的一侧,即如果是送风管,防火阀应该设置在还未穿墙的一侧。穿越变形缝两侧均应该设置防火阀。