太原防火岩棉板施工时,操作工人应佩戴好劳防用品,做好职业健康保护,并注重施工安全。岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法,涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后,应先将保温板下端与基层粘贴,岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设,并应采取边铺边锚固,板缝应自然靠紧,板间缝隙不得大于2mm。
太原防火岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm,选8*120mm/10*140mm的锚固螺栓进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10/12mm,孔深为120-150mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合用塑料膨胀螺栓安装并坚固,锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm;锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点,锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。
太原防火岩棉板施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。