中心供氧中心供氧站严禁设在地下或半地下建筑内或楼层中。中心供氧站应保证通风良好,换气次数不应少于8次/小时。
中心供氧在管网设计方面。除设计真空压力低于27kPa的真空管道外,医用气体的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。医用气体系统管材在安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹除干净,禁止存放在油污场所;所有管材在进场前须经试压合格后,脱脂去油、吹干后两端封闭运至现场;管道安装不许与易r燃、腐蚀性气体、电缆、蒸汽、空调等共管井共桥架。
中心供氧中心供氧站宜布置为独立单层建筑物,耐火等级不应低于二级。如与其它建筑构筑物毗连,其毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙并应有直通室外的门。其围护结构上的门窗应向外开启,并不得用木质、塑钢等可燃材料制作。