哪些场所需要设置稳高压消防给水系统大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的稳高压消防给水系统,其压力宜为0.7~1.2MPa。(《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)8.5.1)。值得注意的是,由于规范作出系统压力的范围为0.7~1.2MPa,出现了压力的上、下限,因此一些采用稳高压消防给水系统的消防水泵往往会在出水管网设置压力达到自动停泵功能,这与现行相关规范不能设置自动停泵功能的规定存在冲突的情况。
主要控制特点稳高压消防给水系统的消防水泵应能依靠管网压降信号自动启动。稳高压消防给水系统,平时采用稳压设施维持管网的消防水压力,但不能满足消防时的用水量要求。当发生火灾启动消防水设施时,管网系统压力下降,靠管网压力联锁自动启动消防水泵。设置稳高压消防给水系统,比临时高压系统供水速度快,能及时向火场供水,尽快地将火灾在初期阶段扑灭或有效控制。
稳高压消防给水系统明确此类场所需设置!众所周知,无论是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974还是自动喷水灭火系统的设计施工验收规范,均无所谓的稳高压消防给水系统的表述,有一种观点是认为稳高压消防给水系统其实就是属于临时高压消防给水系统的范畴,所以相关规范不再出现稳高压消防给水系统。然而,稳高压消防给水系统并非完全消失,对于一些特殊的行业,仍有相关规范要求设置稳高压消防给水系统,例如石油化工企业。