《建筑防火通用规范》GB55037比《建筑设计防火规范》GB50016要明确、严格多,通用规范直接用的“应”而建规用的“宜”。福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎您的来访。
3消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;4消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行;5消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线;6消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。
需要设置消防控制室的新建建筑物,消防控制室应当设置在建筑首层靠外墙部位,并能直通室外,且消防控制室宜靠近消防车登高操作场地。当建筑物没有地上建筑部分(为地下空间)时,也可设置在地下一层,并应符合相关规定。GB55037-2022《建筑防火通用规范》:4.1.8消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:1单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级;2附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火不低于2.00h的防火隔墙和耐火不低于1.50h的楼板与其他部位分隔;