福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎您的来访。
2、在消防竣工平面图上确定首层试射消火栓(任意两个相邻的消火栓),找到其应到达远点的房间或部位;屋顶检查、试验用消火栓去屋顶的门或窗口均已打开,压力表确认工作正常。3、将屋顶检查试验用消火栓箱打开,按下消防泵启动按钮,取下消防水龙带迅速接好栓口,打开消火栓阀门,拉到平屋顶上,水平向上倾角30°~45°试射,同时观察压力表读数是否满足设计要求,观察射出的密集水栓长度按规定有7m、10m、13m三种。
试验消火栓的试验过程室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格,室内消火栓给水系统在竣工后均应做消火栓试射试验,以检验其使用效果,但又不能逐个试射,故取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓试射。屋顶试验用消火栓试射可测消火栓出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试高压,可检验两股充实水柱同进到达消火栓应到达远点的能力。1、试射工艺流程:选定消火栓→开启消防泵加压→控制部位试射→认定试射结果→试射结束,恢复原样。