亚太消防排烟风机排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机小风量为7200m/h,大风量不宜超过60000m/h。 排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。 防烟加压通风机的风压值应按排烟系统较不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。 消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。 排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。
亚太消防排烟风机通风体系从安全地道向经过横通道向事端地道方向送风,抑制烟气进入横通道及未发生事端的地道,满意疏散人员迎着新风进入横通道和安全地道内,一起确保等候区域所需求的新鲜空气。
亚太消防排烟风机经常被放在高层建筑的楼顶或者是室外,由于长时间的使用,消防排烟风机上会产生一些灰尘污垢,然而在日常使用中的时候很少人去清理,虽然在清理的时候非常的不方便,但是我们必须经常的日常清理和保养,那样可以增长消防排烟风机的使用寿命.断开主电源,挂上“禁止合闸”标志牌,检查电机接地线是否良好。首先我们应该调整好消防排烟风机使用的皮带的松紧度,用手盘动风轮,调查转变是不是稳。