HTF系列消防排烟风机,具有性能优良,耐高温性能良好、***、占地比离心风机少、安装方便等特点。 1、HTF消防风机耐高温性能优良:风机测试符合消防规范标准要求,建立于标准的企业内控保证体系,能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上,100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于民用建筑、商场、地下车库、隧道等场合。2.HTF消防风机的性能表中列出的性能是在效率范围内的性能,按风量分为五个性能点,选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过±5%、 性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的。
排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。
HTF(A)-W系列屋顶排烟风机采用模叶轮、内置高温电机(配设专门的电机冷却系统)、防雨风帽、泛水底座。具有耐高温性能优良、***、体积小、安装简便等优点。选配双速电机,可达到一机两用(即平时排风和消防时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,已被***各省、市消防部门认可用于屋顶式消防排烟通风场合。HTF(A)-W系列风机***的产品结构:输送气体未与电机直接接触且配设专门的电机冷却系统。可用作耐温、耐湿、耐腐型屋顶风机,应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的。