排烟防火阀地下室可近似看作一个封闭气体空间,火灾时,按照《高层民用建筑设计防火规范》规定:“在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。”
排烟防火阀应设置在风机房内或室外屋面上,风机房应选用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及防火门与其它部位离隔。
排烟防火阀既然在280℃以内排烟风机在运行排烟,室内的空气不断被抽出(至少7200m3/h),如果没有补风,室内的气压会越来越低,形成负压,进而造成排烟风机的阻力骤然增大,电机烧毁停机,不能向室外排烟。