防烟防火阀需要检查接线是否正确,还要检查模块在启动时,电源输出是否正常,手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大,用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的需要调节弹簧。
防烟防火阀一般是安装在中央空调风道系统中,它是通过风阀上的易熔合金的进行温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。如果发生火灾,火焰进入通风管道,温度变高会使阀门上的易熔合金熔解,或使风阀上的记忆合金产生变形使阀门自动关闭,这时防火阀用于风道与防火分区中间的位置。
安装防烟防火阀的尺寸就要看风管、连接设备的规格尺寸,比如风管规格是1000*630,那么防烟防火阀也当然是用1000*630了,但如果是在风机的进风口或出风口设置防烟防火阀,那就要跟风机的进、出风口规格来配置防烟防火阀,如果再与风管连接的话,就要加工变径接头了。