280度防火阀需要检查接线是否正确,还要检查模块在启动时,电源输出是否正常,手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大,用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的需要调节弹簧。
选用280度防火阀时要注意阀门的功能,例如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求,阀要是与风机联动的,应选用带双微动开关装置。
280度防火阀应安装在紧靠墙的位置或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的280度防火阀距离墙表面不要大于两百毫米,280度防火阀两侧各两米范围内的管道和其它绝热材料应该采用不燃材料,安装阀门前必须检查阀门的操作机构没有破损,操作起来是否灵活有效。