排烟防火阀是不能当作风量调节阀的,必须在防火阀前端安装风量调节阀,但实际应用中经常用可调节的防火阀一般是五档风量可调。
排烟防火阀检查接线是否正确,检查模块启动时,电源输出是否正常。手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大;用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的调节弹簧,调整一下。
排烟防火阀首先作业前做好请点工作,并穿戴好个人劳动防护用品,穿戴好安全帽,劳保鞋; 其次:FAS主机必须在手动位置。 再次:做好人员,工具出清,告知车站值班人员处理情况,并做好销点工作。