山西保温隔热岩棉板施工程序:施工以层为单位,采用双排脚手架施工。施工顺序为:贴板从下往上;打磨、贴网、抹面从上往下;涂料施工从上往下。具体工艺流程:基层清理→吊线弹线+基层湿润→配粘结剂→粘贴聚苯板→安装锚栓→打磨板面→做装饰线→铺贴网格布+涂抹面砂浆→补洞及修理→装饰面层施工。
山西保温隔热岩棉板注意事项:要注意防雨,不能在雨天施工。外墙保温岩棉板用在室外或者磨损比较严重的地方,用金属或塑料包裹一下,并注意接头,接缝的密封,必要时加胶质封条,包裹层重叠部分不小于100mm。对于大直径或平壁设备用岩棉制品保温,超过200℃时应加保温钉,间距400mm、外护要贴紧。为保障外墙保温岩棉板的功效,施工不宜在雨天进行。
山西保温隔热岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm,选8*120mm/10*140mm的锚固螺栓进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10/12mm,孔深为120-150mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合用塑料膨胀螺栓安装并坚固,锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm;锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点,锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。