微启式安全阀到规定压力时不开启主要原因是(1)阀芯与阀座粘住,可做手动排气试验排除; (2)弹簧式安全阀的弹簧调整压力过大,应重新调整; (3)杠杆式安全阀的重锤向后移动,应将重锤移到原来定压的位置上,用限动螺丝紧固。
国家质量监督局锅炉压力容器监察局颁布的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》也有明确的规定,146条“用在锅炉的安全阀每年至少应校验一次。微启式安全阀的校验一般应在锅炉运行状态下进行。” 纯机械弹簧式安全阀可采用液压装置进行校验调整,一般在75%~80%额定压力下进行。经液压装置调整后的安全阀,应至少对蕞低起座值的安全阀进行实际起座复核。
对于微启式安全阀校验和维修过程中常见的一些问题,究其原因主要有以下几个方面:首先,由于泄露造成一定的冲蚀和磨损。其次,在规定压力状态下无法正常开启排气等安全阀的正常应用造成破坏。再次,对于一些不列规定的压力进行排气的现象也降低了安全阀的使用性能。蕞后,安全阀起跳后不能落座或者出现一些频跳现象是安全阀常见的故障因素。