烟道防火阀当条件受到限制时,可设置在空间内,空间邻近的围护结构应选用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两头应有600mm以上的空间。
1、如果安装烟道防火阀的管道稍有变形,应该在穿越变形缝处两侧的位置安装。 2、如果既有水平风管,又有垂直风管,则应该安装在这俩个管道交接处的水平管段处。
烟道防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。