桥路的检测,主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路, 利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。如果阻抗是无穷大,桥路就是断开的,说明传感器有问题或者引脚的定义没有判断正确。
第二种是加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
称重传感器上写着以0-5V或4-20mA的方式将重量信号输出,0-5V就是标准的电压信号,4-20mA就是标准的电流信号,这2种信号都可以直接输入PLC的模拟量模块(当然要选择的输入类型)。称重传感器上可能是4个端子,2个用于接0-5V的信号,2个用于接4-20mA的信号;也可能是2个端子,通过设置来决定是0-5V还是4-20mA。