安装35kV冷缩电缆中间接头的过程大致如下:1. 在电缆导体连接前,分别将铜网套、连接管适配器、冷缩中间接头主体和冷缩护套管套入两端电缆上。2. 装上接管,对称压接,并且挫平打光,清洁干净。压接后接管表面如有尖角、毛刺,应对其表面挫平打光并且清洁。导体连接管压接完后延伸长度不得超过13mm,特别对铝芯电缆,必须注意。3. 将冷缩连接管适配器置于接管中心位置上,逆时针抽掉芯绳,使其定位于接管中心。测量绝缘尾端之尺寸C,然后按尺寸1/2C在接管上确定实际中心点D,再在外半导电层上距离接管中心点D240mm处用PVC带作一个明显标识,此处为冷缩中间接头收缩的基准点。安装时可先将冷缩中间头稍稍覆盖住PVC带少许,在收缩几圈后,慢慢转动中间头,使PVC带全部露出,不要将冷缩中间头向前硬推,以避免冷缩中间头向内卷边。以上步骤完成后,35kV冷缩电缆中间接头的安装基本完成。请注意,具体操作应根据产品说明书进行,同时施工过程中应佩戴防护装备,遵守安全规程,确保作业环境整洁。如有需要,可进行耐压试验和交接试验,确保中间接头的性能符合要求。