地铁钢结构无门槛双扇防护密闭门的安装步骤如下:1. 确定门洞位置,做好基础预埋。注意预留出足够的净空(约20cm),以便于运输和操作。同时根据设计要求确保栏杆或走道板的水平设置并固定好加强铁板。2. 对主框进行组装、调试及校正,使其与地面垂直度偏差不超过3mm ,边框平行误差不大于5mmm 。然后用镀锌钢片将主机架牢固地绑定在预先设定的龙骨上。3. 进行分副框装配,主要起涨塞作用,保证其紧密性不松动,达到防水效果。然后在两侧封塑方管边或者装活动压条(视现场情况而定)。4. 检查调整左右上下间距一致 (一般取18 cm),开启灵活,关闭严密。测试关门时间不得大于7min , 开盖行程为9~16轮差符合标准规定数值范围内。 5. 对于较大隧道的连接处可能需要添加附加支撑防止震动移位,待全部验收合格后即可使用。以上内容仅供参考,建议阅读产品说明书了解具体细节。