1、图纸设计时建议每一路仪器仪表单独供一路电源,可以采用单P空开或者保险端子,以方便现场检修测试以及维护。 2、现场布线统一设备一般放一路多芯信号线,所以图纸设计尽量统一设备输入输出以及其他信号排布在一起,方便现场接线。这在现场施工中尤为重要。
需要注意问题有: 1、plc电源需要采用隔离变压器,以防止外部电源引起的干扰; 2、建议plc电源隔离过后要做滤波处理; 3、每个plc柜子必须留有调试专用插座,这在现场调试过程中非常有必要。
根据我多年的工作经验,需要关注的问题,总结出以下几点: 1、控制柜的实际必须留有足够的空间,以便检修维护; 2、plc的电源以及plc的点位要留有余量,方便现场设备的增加; 3、注意模拟量及其他干扰源的信号隔离,需要加隔离器的话必须加隔离器; 4、端子排布必须考虑,方便现场接线施工。 希望对大家有帮助,谢谢!