亚太防腐防爆离心风机导致火灾情况下,机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时,防烟楼梯间难以形成正压,达不到防烟效果。
亚太防腐防爆离心风机造成排烟风机排烟效果不明显的原因: 合用正压送风系统未设计压差调节装置。按规范要求,机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
亚太防腐防爆离心风机造成排烟风机排烟效果不明显的原因: 机械加压送风系统与自然排烟设施重复设置。对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,宜设置机械加压送风系统,有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,