安装排烟防火阀的尺寸就要看风管、连接设备的规格尺寸,比如风管规格是1000*630,那么排烟防火阀也当然是用1000*630了,但如果是在风机的进风口或出风口设置排烟防火阀,那就要跟风机的进、出风口规格来配置排烟防火阀,如果再与风管连接的话,就要加工变径接头了。
排烟防火阀在安装完成并投入使用时,必须逆时针扳动手柄,使温感器头部轴销卡住手柄开口,此时阀门是打开的,风流正常通过阀门,当管道中的风流温度超过温感器的动作值时,温感器就会熔断,而里面的轴销在弹簧重力作用下会缩进去,机构内部扭簧带动阀门叶片关闭,即阻断了热气流或火焰通过,还防止了火灾的蔓延。
排烟防火阀需要检查接线是否正确,还要检查模块在启动时,电源输出是否正常,手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大,用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的需要调节弹簧。