排烟防火阀如果经常开着,温度到达七十度的时候会自动关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,用在起火灾时关断作用,可以设置输出电讯号,适合用于通风空调系统,公共建筑的厨房排油烟系统不会用到防火阀,一般通风空调系统都会用到。
在很多设计工程中,防火阀选型错误,设置位置不合理的现象屡见不鲜,排烟防火阀的结构和工作原理主要是由阀体和执行机构组成,阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成,执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。
排烟防火阀需要检查接线是否正确,还要检查模块在启动时,电源输出是否正常,手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大,用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的需要调节弹簧。