低温压缩机不启动的原因可能有:1. 管道内有空气未排尽。2. 如属于选用的是活塞式制冷机,可能是系统内漏或筛孔堵塞造成的压差小;双级压缩机型是高低压泄露都会造成整机低压故障。毛细管长期使用脏堵、油堵或者冰堵,需要更换新的过虑器滤芯。微泵和磁力驱动阀磨损后研磨修复也可能解决此类问题(不建议继续维修)。冷凝器和蒸发器的传热效果不佳时也会导致压力过低保护开关动作。膨胀阀处于半开状态或是完全关闭的状态,另外氟利昂抽得过多也会有此故障现象。3. 高温警报响起是由于冷却水温高或者是水箱散热不好导致的,也可能是风扇损坏或扇叶沾有杂物等引起的不出风。可以尝试检查水泵是否正常工作,并且是否有异物卡住叶片,如果没有上述原因就需要进行检修了。如果主机温度下降快说明循环不良还有必要清洗一下换热翅片部分,还要看膨胀阀开启度大小 ,如不开度过小未见意补水口朝下放一点水就可以啦!过大则要调节旁通阀门的大小即可解决问题。