干粉灭火器年检维修操作规范干粉灭火器作为常见消防设备,其年检维修需严格遵循《灭火器维修与报废规程》(GA95-2015)标准执行。年检流程包含以下环节:一、年度检查项目1. 压力检测:通过压力表指针位置判断,绿域为正常值(1.0-1.4MPa),红色或黄域需处理2. 外观检查:重点排查筒体锈蚀(深度不超过1/10)、焊缝裂纹、压把变形等结构性损伤3. 配件完整性:确认喷嘴无堵塞、保险销铅封完整、软管无老化开裂4. 生产日期核查:查看钢印日期,满5年需进行维修,满10年强制报废二、维修流程1. 泄压处理:通过工具释放驱动气体2. 筒体解体:拆卸压把、虹吸管等组件,使用防爆设备清理残余干粉3. 水压试验:按设计压力1.5倍(通常2.1MPa)保压30秒,检测泄漏情况4. 重新灌装:按灭火级别要求装入ABC干粉(35%-40%填充率),充装氮气至标准压力三、注意事项1. 维修周期:商业场所每12个月强制年检,工业环境每6个月检查2. 环境要求:维修车间温度应保持5-35℃,相对湿度≤85%3. 记录管理:建立包含生产日期、维修日期、操作人员等信息的电子档案4. 报废标准:筒体经水压测试不合格、严重腐蚀(壁厚<90%原厚度)或超过10年使用期限完成维修后需进行喷射测试,确保有效喷射时间符合标称值(如5kg装≥6秒)。经认证的维修机构应出具检测合格标签,注明下次检测日期。特别提示:私自拆装灭火器可能造成压力容器风险,非人员严禁操作。