移动绝缘脚手架是电力作业中重要的安全防护设备,其使用需遵循以下技术要求:### 一、材料与绝缘性能要求1. 所有金属部件必须替换为绝缘材料(如玻璃钢、环氧树脂),整体结构需满足10kV/1min耐压试验标准。2. 绝缘材料表面应光滑无裂纹,吸水率≤0.1%,体积电阻率≥1×1013Ω·cm。3. 连接件必须采用非导电材质,禁止使用金属螺栓或焊接结构。### 二、结构设计要求1. 符合GB/T 27548-2011《移动式升降工作平台》标准,高度不得超过8米,宽深比≤3:1。2. 配置双重锁定脚轮(直径≥150mm),承载能力≥200kg/m2。3. 设置防倾覆装置,侧向稳定角≥8°,垂直框架间距≤2m。### 三、安全防护措施1. 工作平台需安装≥1.1m高绝缘护栏,中间横杆距平台面≤500mm。2. 踏板应具备防滑纹路(摩擦系数≥0.5),单块承重≥150kg。3. 醒目位置设置双重警示标识(含电压等级、载荷等参数)。### 四、使用环境要求1. 适用于10kV及以下电压等级,相对湿度≤80%环境。2. 禁止在雨雪、大雾等潮湿天气使用,环境温度应控制在-25℃~+40℃。3. 地面坡度≤5°,基础承载力≥10kPa,不平整度≤10mm/m。### 五、操作规范1. 作业人员须持特种作业证,穿戴全套绝缘防护装备。2. 使用前进行绝缘检测(2500V兆欧表测试,绝缘电阻≥700MΩ)。3. 禁止超载使用,升降操作时应保持匀速(≤0.5m/s)。### 六、维护与检测1. 每月进行1次绝缘检测,每季度开展载荷试验。2. 清洁时使用干布擦拭,禁用。3. 出现≥3mm划痕或绝缘电阻下降30%时应立即停用。使用单位应建立专项管理制度,保存完整的检测记录(至少3年),定期组织应急演练,确保作业安全。