绝缘脚手架使用指南(电力作业)一、安装前准备1. 材料检查:确认所有组件为玻璃纤维或复合绝缘材料,表面无裂纹、分层等损伤2. 环境评估:检测作业区域电压等级(≤220kV),保持与带电体安全距离(≥3m)3. 工具准备:使用绝缘扳手、尼龙绑带,严禁携带金属工具二、标准搭建流程1. 基础处理:铺设绝缘橡胶垫(厚度≥5cm),水平误差<3‰2. 框架安装:采用模块化组装,立杆垂直偏差<1/200,横杆步距≤1.8m3. 绝缘处理:连接处加装硅胶套,螺栓扭矩控制在25-30N·m4. 防护设置:安装双层绝缘护栏(高度1.2m+0.6m),满铺绝缘脚手板三、使用规范1. 人员要求:持证电工穿戴全套绝缘装备(耐压≥10kV)2. 荷载限制:施工荷载≤2kN/m2,禁止堆放金属材料3. 动态监测:每2小时检测绝缘电阻值(≥10MΩ),湿度>80%时停止作业4. 应急措施:配备绝缘升降梯和环氧树脂逃生滑杆四、维护保养1. 每次使用后:用无水乙醇清洁表面,检查导电性2. 存储要求:避光存放于干燥环境(湿度≤60%)3. 定期检测:每季度进行5kV耐压试验,每年更换连接件密封圈注意事项:严禁擅自改装结构,雨天禁止使用,发现表面碳化立即停用。建议配合漏电监测系统(动作电流≤30mA)使用,确保作业安全。