威海化工厂防火墙施工技术方案一、工程概况威海化工厂属于甲类火灾危险场所,本次防火墙施工区域覆盖原料储罐区、生产装置区及危化品仓库,总长度约380米,设计高度4.5米,采用钢筋混凝土与防火涂料复合结构。二、设计标准1. 耐火极限≥4小时,符合《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)2. 抗爆压力值≥0.15MPa,满足《抗爆控制室设计规范》3. 抗震设防烈度7度,按《建筑抗震设计规范》加强构造措施三、关键施工工艺1. 基础工程- 采用C30混凝土条形基础,深度1.2米- 预埋Φ20锚固钢筋,间距500mm双向布置- 设置伸缩缝,间距≤30米2. 主体结构施工- 双层钢筋网片结构,主筋Φ16@150,分布筋Φ12@200- 现浇C40防火混凝土,掺入10%硅灰提升耐火性能- 内置50mm厚岩棉保温层3. 防护层处理- 涂刷膨胀型防火涂料3遍,总厚度≥5mm- 表面设抗腐蚀氟碳涂层,适应沿海高盐雾环境四、质量控制要点1. 材料检测:水泥氯离子含量≤0.06%,防火涂料通过GB14907标准检测2. 过程管控:混凝土坍落度控制在160±20mm,钢筋保护层厚度误差±3mm3. 验收标准:回弹法检测强度≥设计值95%,热通量测试≤15kW/m2五、安全环保措施1. 实施JSA作业安全分析,动火作业全程气体检测2. 设置移动式抑尘网,施工噪声昼间≤70dB3. 废料分类收集,混凝土残渣利用率达90%本工程通过BIM技术优化管线预留孔洞,采用跳仓法施工缩短工期15天,建成后可有效阻隔火灾蔓延,为化工安全生产提供重要保障。