消防报警系统安装流程与技术要点一、设计规划阶段依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)进行方案设计,根据建筑结构划分报警区域和探测区域。绘制设备点位图时,需保持感烟探测器与墙壁水平距离≥0.5m,距空调送风口≥1.5m,手报按钮安装高度1.3-1.5m,声光警报器距顶棚≤200mm。二、线路敷设要求1. 采用ZR-RVS双绞线(信号总线)与NH-BV电源线分槽敷设,线缆穿JDG金属管保护2. 总线制系统需设置总线隔离器,每32个设备设置1个3. 不同电压等级线路分管敷设,交流220V线?酚胄藕畔呒渚唷?00mm4. 穿线后测量线路绝缘电阻:信号线≥20MΩ,电源线≥50MΩ三、设备安装规范1. 探测器底座安装时预留≥150mm余量,使用编码器设定地址码2. 模块箱距顶棚300mm安装,模块与受控设备间距≤1m3. 消火栓按钮需设置独立回路,直接启泵线与信号线分开敷设4. 控制器主电源采用消防供电,备用电池容量满足系统工作24小时四、系统调试流程1. 单点测试:逐点注册设备地址,测试报警响应时间≤10s2. 联动测试:模拟火警触发相关设备(排烟阀、应急照明等)3. 接地测试:系统接地电阻≤4Ω,联合接地≤1Ω4. 连续运行168小时稳定性测试,误报率≤0.1%安装完成后需通过消防部门验收,提交系统调试报告、设备合格证明及隐蔽工程记录。日常维护应每月测试10%探测器,每年检测1次,确保系统完好率100%。注意防潮防尘处理,避免在电磁干扰源3m范围内安装探测器。