水冷螺杆式冷水机组安装技术要点一、前期准备1. 核对机组型号参数,确认设备与设计图纸匹配2. 检查基础尺寸(需预留≥100mm操作空间)及承重能力(≥机组运行重量1.5倍)3. 准备吊装工具(建议5吨以上叉车配合龙门架)二、安装流程1. 基础处理:浇筑200mm厚C30混凝土平台,设置10mm橡胶减震垫2. 机组就位:保持水平度误差≤2mm/m,与墙面间距≥1.2m3. 水路连接: - 采用法兰连接,安装软接头(长度≥150mm) - 冷却水/冷冻水管径按设计流速1.5-2.5m/s选配 - 设置Y型过滤器(目数≥40目)和靶式流量开关4. 电气安装: - 电源线径按1.2倍额定电流选取 - 单独设置接地装置(接地电阻≤4Ω) - 控制线采用屏蔽电缆单独敷设三、调试要点1. 水系统冲洗:流速≥1m/s连续冲洗2小时2. 保压测试:1.25倍工作压力维持24小时3. 真空干燥:抽至500Pa维持2小时4. 试运行:逐台启动压缩机,监测油温(45-55℃)、电流(±10%额定值)注意事项:冷却?牖楦卟睢?m,水管路需设置自动排气阀,冬季需加防冻液。建议配备调试人员,调试周期不少于72小时连续运行。