绝缘脚手架搭建步骤(版)一、前期准备1. 材料检查:选用玻璃钢或复合绝缘管材,核查产品合格证及绝缘有效期(通常≤1年),目测表面无裂纹、气泡等缺陷。2. 工具准备:配备扭矩扳手(控制20-30N·m)、绝缘橡胶锤、5000V兆欧表,作业人员须穿戴Ⅱ类绝缘工具及防护装备。二、基础处理1. 地质勘察:承载力应≥150kPa,软弱地基采用C20混凝土硬化(厚度≥100mm)2. 垫板设置:铺设3000×200×50mm绝缘垫板,水平误差≤3‰三、主体搭建1. 立杆安装:间距≤1.5m,垂直偏差≤1/500,首层立杆应设置双向绝缘斜撑2. 横杆装配:使用绝缘卡扣连接,步距≤1.8m,节点扭矩值控制在18-22N·m3. 斜撑系统:45°-60°连续布置,每6跨设置之字形绝缘斜撑四、工作层设置1. 脚手板铺设:采用防滑型玻璃钢板材,搭接长度≥200mm2. 防护系统:1.2m高绝缘护栏+180mm挡脚板,顶层设双层绝缘防坠网五、验收检测1. 力学检测:施加1.5倍设计荷载保持30分钟,沉降量≤3mm2. 绝缘测试:5000V兆欧表检测,电阻值≥100MΩ(相对湿度≤80%时)3. 安全间距:距带电体距离满足:10kV/0.7m,35kV/1.0m,110kV/1.5m维护要求:每班次使用前进行外观检查,每周复测绝缘电阻,遇潮湿环境需烘干处理。搭建高度超过24m时应进行专项设计,雷雨天气严禁作业。