受电电力设施安装技术要点受电电力设施是电力系统的重要组成部分,主要包括高压进线装置、变压器、配电柜及配套保护设备等。其安装质量直接影响供电可靠性与安全性,需严格遵循GB50147等规范要求执行。一、安装流程要点1. 前期准备? 根据用电负荷需求完成电气主接线设计,明确变压器容量(通常预留20%余量)? 取得供电部门审批方案,确认计量方式及保护定值? 选用经型式试验的成套设备,核查设备出厂试验报告2. 设备安装? 高压柜安装:采用10#槽钢基础,水平误差≤1‰,柜体垂直偏差<1.5mm/m? 变压器就位:油浸式变压器倾斜度≤1%,干式变压器通风间距≥300mm? 母线连接:?糯罱用嫱磕ǖ缌Ω春现菟ń艄塘胤瞎娣兑?/p>3. 电缆施工? 高压电缆采用热缩终端头制作,主绝缘层剥削长度误差±2mm? 电缆弯曲半径≥15D(D为电缆外径),固定间距水?蕉巍?00mm? 接地系统焊接搭接长度≥扁钢宽度的2倍,三面施焊二、关键控制环节1. 绝缘处理:安装完成后进行2500V兆欧表测试,10kV设备绝缘电阻≥1000MΩ2. 继电保护:差动保护需做向量校核,过流保护按1.3倍额定值整定3. 防雷接地:独立接地网接地电阻≤4Ω,设备外壳接地线径≥25mm2铜缆