带电安装护套作业指导(版)一、安全准备1. 作业前需穿戴全套绝缘防护装备(绝缘手套、绝缘靴、屏蔽服),使用经检测合格的Ⅱ类以上绝缘工具。2. 核对护套规格(电压等级、导体直径适配性),确认无破损、老化现象。500V以下线路需保持0.4m安全距离,10kV线路保持0.6m以上。3. 使用验电器进行三相验电,设置绝缘隔离挡板,作业区湿度控制在80%以下。二、标准化安装流程1. 表面预处理:使用带电清洗剂去除导线氧化层,120目砂纸打磨接触面至Ra≤3.2μm。2. 护套装配:采用"从下向?稀??赡谙蛲?的安装原则。先固定应力锥部位,用扩张器将护套内径撑大15%-20%后套入,避免过度拉伸(延伸率≤5%)。3. 压接固定:使用液压钳分三级压接(25%、50%、75%压缩率),确保压力值达到20-30kN。接头处重叠长度≥150mm,防水胶带缠绕需保持50%重叠率。4. 屏蔽处理:多层护套需保证屏蔽层连续导通,接地线截面积≥16mm2,搭接处接触电阻≤0.1Ω。5. 质量检测:2500V兆欧表测试绝缘电阻值≥100MΩ,局部放电量≤10pC。三、关键控制点1. 安装过程中保持三相导线同步处理,避相受力偏移。2. 使用红外测温仪监控接头温升,ΔT≤40K为合格标准。3. 复杂环境(如跨越段)应加装防振鞭,间距按0.5-1.2m布置。四、安全警示禁止在雷电天气或感应电压>1000V时作业。突发放电现象应立即启动应急撤离程序,采用绝缘操作杆进行紧急脱扣。注:本规程适用于35kV及以下带电作业场景,作业人员须持有效带电作业证,严格按照GB/T 18857-2019标准执行。