开利开启式压缩机安装说明一、安装前准备1. 检查设备完整性:核对型号规格与订单一致,检查压缩机外观无运输损伤,确认配件(地脚螺栓、垫片等)齐全。2. 工具准备:准备水平仪、扭力扳手、真空泵、压力表组及焊接设备。3. 环境要求:选择通风良好、地面承重≥800kg/m2的平整区域,预留≥1米维护空间。二、基础固定1. 混凝土基础应高出地面50-80mm,预埋M16地脚螺栓,间距按设备底座孔位定位。2. 使用橡胶减震垫(?穸取?0mm)置于底座与基础之间,通过水?揭切U蕉龋ㄎ?差≤0.5mm/m)。三、管路连接1. 采用退火态铜管(壁厚≥1.2mm),吸气/排气管路倾斜度≤3°且设置U型回油弯。2. 焊接时充氮保护(压力0.02到0.05MPa),焊后需进行28kg/cm2氮气保压检漏,24小时压降≤1%。四、电气安装1. 电源线选用阻燃型多股铜芯电缆(线径参照设备铭牌),三相电压波动范围±10%。2. 独立安装60A断路器,接地电阻≤4Ω,控制线路需加装电磁屏蔽管。五、调试准备1. 加注型号冷冻油至视镜1/2处(如SW220酯类油),盘车3-5圈确认无卡滞。2. 抽真空至500Pa以下并保压30分钟,按铭牌标注充注R22/R407C制冷剂(误差±5%)。六、试运行1. 点动测试转向(与箭头标识一致),空载运行30分钟后检测: - 油压差≥0.15MPa - 轴承温度≤85℃ - 电流波动≤额定?怠?%2. 负载运行2小时,调节膨胀阀使吸气过热度维持在5-8℃。注意事项:1. 严禁在系统未抽真空时启动压缩机2. 冬季安装需对曲轴箱加热器预通电4小时3. 运行500小时后需更换冷冻油(本说明包含关键安装要点,具体参数请以随机附带的型号专属手册为准)