山西悬臂吊安装注意事项(技术指南)一、安装前准备1. 资质审核:施工单位需具备特种设备安装资质,操作人员持证上岗,并向当地质监部门报备。2. 基础施工:山西地区需根据地质报告进行地基处理,要求混凝土强度≥C30,预埋件水平误差≤3mm。黄土地区需特别注意地基承载力测试,必要时采用桩基加固。3. 材料验收:检查主梁挠度值(≤L/700)、立柱垂直度(≤H/1000)、回转机构间隙(≤0.5mm)等关键参数,需提供材质证明及探伤报告。二、安装过程控制1. 吊装顺序:遵循"立柱固定→回转支承安装→悬臂组装→电气系统集成"流程,严禁倒序作业。建议使用50T以上汽车吊,吊?阈枭柚迷诘醵?。2. 垂直度调整:采用经纬仪双方向检测,立柱垂直度偏差应<2‰,使用厚度≤5mm钢垫片调平,每组垫片不超过3层。3. 螺栓紧固:高强螺栓需按设计扭矩分三次紧固(50%→80%→100%),使用力矩扳手检测,终拧扭矩误差≤±5%。三、特殊环境应对1. 风沙防护:山西多风沙区域应加装回转齿轮防尘罩,电气箱防护等级需达IP54以上。2. 温差补偿:预留1-2mm/m热膨胀间隙,冬季焊接需预热至100℃以上,焊后保温缓冷。3. 抗震措施:处于带的安装点需增设斜撑加固,地脚螺栓长度≥20倍直径。四、验收与维保1. 空载测试:回转机构需连续运转2小时,减速机温升≤40℃。2. 负载试验:按110%额定载荷试吊,测量主梁下挠值应<L/500。3. 日常维护:建立润滑档案,回转支承每200工作小时注锂基脂,钢丝绳每周检查断丝情况(10倍节距内断丝≤5%)。注:安装后需取得《特种设备使用登记证》,每年进行法定检验。在晋北高寒地区需特别关注液压系统防冻,建议采用-45#抗冻液压油。