山东水泥空心板安装注意事项(精简版)一、施工前准备1. 材料检查:核对空心板规格、强度等级(≥C30),观察表面无裂缝、缺角,两端堵头完整,孔洞内无杂物。2. 结构复核:测量支承结构(梁/墙)强度≥C20,跨度误差≤±10mm,预埋件位置准确,基层平整度误差≤5mm。二、安装技术要求1. 支撑设置:硬木垫块厚度≥20mm,宽度≥50mm,两端支承长度≥80mm。区需?柚每拐鹂ň摺?/p>2. 吊装规范:使用吊具多点平衡起吊,单点吊装角度≥60°,离地后静止检查30秒。3. 安装精度?合嗔诎?缝宽度4-6mm,板端高差≤3mm,整体平整度误差≤5mm/2m。三、节点处理要点1. 灌缝工艺:C25细石混凝土填缝,插入式振捣密实,养护7天。关键部位附加φ6@200钢筋网片。2. 防水处理:板缝处做300mm宽防水附加层,坡度≥3%,阴阳角处增设无纺布增强层。四、质量控制标准1. 荷载测试:安装后72小时进行1.2倍设计荷载静载试验,持续24小时挠度变化≤L/250。2. 验收标准:空鼓面积≤3%,裂缝宽度≤0.3mm,板端位移≤5mm。五、安全注意事项1. 吊装安全:风速≥6级停止作业,吊索安全系数≥8倍,信号工持证指挥。2. 雨季施工:新安装板面及时覆盖,雨后检查基层含水率≤15%方可继续施工。注:具体参数需结合《鲁16G03图集》及工程设计要求调整,建议聘请施工队伍操作。