济南UASB三相分离器安装流程及注意事项一、前期准备1. 核对图纸参数,确认分离器规格与反应器匹配,检查部件完整性(含集气罩、导流板、沉淀斜板等)2. 基础验收:混凝土强度≥C25,水平误差≤3‰,预埋件位置偏差≤5mm二、主体安装1. 吊装定位:采用25t以车,设置防倾倒临时支撑,垂直度偏差<5mm/m2. 焊接工艺:弧焊打底+手工电弧焊填充,焊缝高度≥8mm,完成24小时煤油渗漏检测三、三相分离系统安装1. 集气室安装:调整导流板与水平面夹角55±2°,气室顶部设置防泡沫挡板2. 沉淀区设置:斜板间距80-100mm,安装角度60°,底部留200mm污泥回流通道3. 水封装置:液封高度≥300mm水柱,配套安装pH/温度在线监测探头四、附属系统1. 布水系统:支管开孔率0.8-1.2%,进行48小时通水均匀性测试2. 集气管道:坡度≥1%,每3米设置冷凝水排放阀,管道试压0.3MPa保压2h五、调试运行1. 气密性测试:0.15MPa气压试验,30分钟压降<5%2. 联动调试:先注清水至设计液位,再按30%梯度递增负荷运行注意事项:1. 焊接作业需持证人员操作,配备强制通风设备2. 斜板组间距?蟛羁刂啤?mm,采用激光定位仪校准3. 调试阶段COD负荷应<3kg/(m3·d),pH维持在6.8-7.5验收标准:沼气收集率≥95%,SS去除率>85%?低吵中诵?2小时无故障。安装完成后需提供?附蛹觳獗ǜ婕把沽Σ馐?记录。