山东有机废水处理设备安装步骤及注意事项一、基础施工阶段1. 场地勘测:根据设备尺寸及工艺图纸进行基础放线,确保地面承载力≥150kPa,预留设备周边1.5m操作空间。2. 混凝土浇筑:采用C30混凝土制作设备基础,预埋地脚螺栓时需用水平仪校准,允许偏差≤2mm/m。二、设备安装阶段1. 主体吊装:使用25吨吊车将调节池、UASB反应器、MBR膜组等模块按工艺顺序吊装,就位后立即进行水平校正(误差<3‰)。2. 管道连接:UPVC管道采用承插胶粘连接,法兰处加装橡胶垫片,曝气管路坡度应保持1%倾向排水口。三、电气自控安装1. 电缆敷设:动力电缆与信号电缆分层架设,间距≥300mm,PLC控制柜接地电阻≤4Ω。2. 传感器校准:pH、DO、液位计等探头安装后需用标准溶液校准,确保测量误差<±5%。四、系统调试阶段1. 单机试运行:先空载运行水泵、风机4小时,轴承温升≤35℃,振动值<0.08mm。2. 联动调试:按设计负荷的30%、60%、100%分阶段进水,调节回流比至50-100%,监测COD去除率≥85%。五、验收交付1. 性能测试:连续72小时满负荷运行,出水SS≤30mg/L,氨氮≤15mg/L。2. 文件交接:提供PID图、操作手册及易损件清单,完成操作人员3天现场培训。注意事项:沿海地区应加强碳钢部件防腐处理,冬季施工需保证环境温度>5℃,电气设备安装后应立即做好防潮密封。?ㄒ樵谏ピ幼氨N虏悖炙略?5-35℃范围。